10、成品保护措施
    屋面防水层施工后,不准在防水层上凿洞打孔,也不准在防水层上拌制砂浆和进行其它工序作业,如确需在上面进行少量工序的作业时,应对卷材防水层采取针对性的防护措施,完工后应通知防水专业施工队进行检查,如发现卷材防水层有破损时,应及时组织修复。
11、安全注意事项
    a、热溶使用的火焰加热器应经常检查,喷咀不得堵塞。若施工时采用液化石油气作为燃料,使用时应遵守使用液化石油气的安全规定。
    b、在屋面上施工时,应设置相应的灭火器材,以备急时使用。
    c、卷材、涂料、化纤无纺布堆放要远离火源。
    d、雨天禁止在屋面上作防水施工。
    e、滚铺卷材及刮边的操作人员应戴手套等防护用品,以免烫伤。
11、SBS防水卷材技术标准规范
屋面防水等级确定为二级,防水层耐用年限不小于15年。防水材料采用防水性能好,抗老化能力强的SBS改性沥青卷材,并应严格按国家“屋面工程技术规范”等技术标准执行施工,确保施工质量。
11.1施工前准备工作
11.1.1组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作:
  (1)迅速按投标书施工组织机构图的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下做好与土建施工单位衔接与协调工作,以确保工程的顺利进行;
   (2)在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收;
  (3)熟悉施工图纸,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作;
  (4)按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐;
   (5)落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检;具体施工验收程序见下图:
11.1.2材料准备
  SBS改性沥青防水卷材。屋面选用Ⅰ型,PE膜覆面卷材。
11.1.3施工用具
  根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。
11.2施工方法
施工方法
  (1)基层检查验收
  基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整,保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用2m长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过5mm,只允许平缓变化,每米长度内不得多于一处,表面无积水,排水坡度应符合设计要求。
  防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行处理,合格后方可进行防水层的施工。
 (2)冷底子油施工
  先将验收合格的基层进行清理,并在基层上涂喷处理剂,要求处理剂涂喷要均匀,待基层处理干燥后,再进行防水卷材的铺设施工。
  (3)防水卷材的铺设
  防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按粮库的现场实际情况,按顺水方向由低向高平行于屋脊方向或出之于屋脊方向进行铺设。
    1)施工前应将验收合格的基层清理干净,并将棱角处尘土吹净。
  2)涂刷基层处理剂要均匀一致;
  3)基层处理剂干燥后,应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。
  4)确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,并在基层弹线,然后铺贴卷材。
  5)用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角,喷灯距交界处300mm左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前滚卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或与卷材粘结牢固。注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。
  6)卷材搭接按以下方法进行:
  a长边搭接:卷材纵向搭接宽度,单层防水≥80mm,必须仔细操作,先熔去待搭接部位卷材上的防粘层和粒料保护层,同时应熔化接缝两面的粘结胶,然后进行粘合排气,用手持辊压实,并应有明显沥青条;
  b短边搭接:卷材两端必须全部粘结,搭接宽度,单层宽度应≥100mm,并在基层卷材定位弹线、试铺,按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸,确定卷材的铺设方案。
  c同一层相邻两幅卷材铺贴:横向搭接边应错开1500mm以上,且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。
  第二道防水施工工艺流程同第一道设防,但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于三分之一幅宽,短边搭接缝错开不小于1.5m。
 7)卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理,应嵌涂密封材料、封口胶或冷贴结剂,然后抹平,使其形成明显沥青条。
(4)成品保护措施
  1)第一道卷材铺贴经检验合格后,应对防水层采取保护措施。尽量减少交叉施工,以避免防水层被破坏。
  2)第二道卷材铺贴经检验合格后,进行后继工序施工时应尽量避免破坏已完工的防水层。若不慎将防水层破坏,破坏方应及时通知我方以便进行维修。若后继工序将对防水层造成较大影响时,请施工方在施工前与我方现场管理人员联系,以便共同商讨防水层的保护措施。
11.2.3细部构造处理
  防水卷材铺设的另一个关键工序是细部的构造处理。如细部的构造处理不能达到设计要求,将对防水工程的质量造成重大的影响。其细部处理包括雨水口的处理、天沟的处理、排气出口细部处理、与山墙连接处的处理等。
  其细部处理详见以下节点详图:详图
  1:屋面伸缩缝防水施工方法(或根据设计要求另定)
  2:防水施工断面图(或根据设计要求另定)
  3:出屋面管道防水施工措施(或根据设计要求另定)
  4:山墙泛水处理(或根据设计要求另定)11.3质量标准及质量保证措施11.3.1质量标准:
  本工程质量标准必须保证各项指标均达到国家有关规范、标准及设计图纸要求,其最终验收标准达到优良标准。11.3.2质量保证措施
  1)基层应符合设计要求,经业主、现场监理及现场有关单位验收合格后,方可进行下一道工序的施工;
  2)应严格要求全体施工人员要牢固树立“质量第一”的思想意识,严格按照施工规程及施工图纸进行施工;
    3)施工负责人要积极配合土建施工单位及技术检查负责人的工作,及时做好防水层的自检手续。施工中如有不同意见,应及时与建设单位及现场监理取得联系,在其协调下得到妥善的解决;
  4)做完附加层后,要及时邀请建设单位、监理及土建施工单位进行检查和验收。并应签字认可,验收合格后方可进行大面积铺设。蓄水试验后,邀请有关人员共同检查试验结果,并在验收单上签字认可;
漏无忧具有良好的渗透性;且弹性好,断裂伸长率高,无需专门耗费人工,只需按照说明逐步进行操作即可。
 
  