源汇区灯具市场:消防车道被占用;部分商户未配置灭火器等消防器材;部分商户使用可燃易燃材料彩钢板搭建;部分商户存在使用明火做饭现象。 02 亨泽物流园:仓库未按要求设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统;防火分区设置不符合标准;建筑构架采用钢结构搭建,耐火等级不足。
03 开源生态园:未按要求设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统;应急照明灯和疏散指示标志数量不足,且部分损坏;室内消火栓数量不足;顶棚及部分隔断使用可燃材料搭建;防火分区设置不符合要求。
04
名仕雅苑小区:消防泵故障停用;室内消火栓无水;部分疏散指示标志损坏。
05 金桂苑小区:部分楼层室内消火栓未配置水枪、水带;管道井封堵不严密;部分烟感报警器、手动报警器故障;控制室值班人员未持证上岗;消防联动控制设备设置为禁止状态;消防联动控制设备电源线设置不符合要求。
06 召陵区光明路市场:消防车通道被占用,且未设置明显标识;室内消火栓被遮挡;商铺之间未设置防火分隔;顶棚采用易燃可燃可燃材料搭建;市场消防安全主体责任落实不严格。
07 豫中南物流农贸市场:经营、生活住宿、储存在同一建筑,“三合一”问题突出;部分店铺未设置疏散指示及应急照明标志;部分店铺未配置灭火器;消防安全制度未落实,未定期开展日常防火巡查检查和演练;未建立消防安全组织,消防安全主体责任未落实;部分商户采用液化气罐做饭。
08 苹果派公寓:防排烟系统故障;消防联动控制设备故障;控制室无人值班;部分防火门闭门器损坏;15、16层西侧安全出口锁闭。
09 建材市场:部分商户未配灭火器;消防车通道被占用;部分商铺经营、生活住宿、储存在同一建筑,“三合一”问题突出;部分商铺二层窗户被广告牌遮挡,且设置铁栅栏;商户使用液化气做饭现象突出。
10 春园市场:消防车通道被占用;消火栓未保持完好有效且被遮挡;部分商铺电气线路敷设不符合要求;部分商户采用液化气等明火做饭、生产加工;消防安全管理主体责任落实不到位,日常防火巡查、消防安全培训、演练等制度未落实。
11 舞阳县居然之家建材家俱中心:一层东侧安全出口标志损坏;火灾自动报警系统停用;消火栓系统瘫痪;喷淋系统瘫痪;防火巡查检查落实不到位,消防主体责任未落实。
12 舞阳县中医院:病房楼未经消防验收擅自投入使用;消防车通道被占用;控制室值班人员未取得上岗资格证;单位消防安全主体责任落实不严格。
13 人民会堂:火灾自动报警控制柜故障;地下泵房未设置防火门;未设置机械排烟设施;一层舞台东侧安全出口疏散指示标志损坏;部分电气线路老化;消防泵房顶部设置木质舞台,耐火等级不足。
14 太行山公寓楼:主体责任不落实,建筑消防安全管理混乱;火灾自动报警停用;消火栓压力不足;消防联动控制设备故障,控制室无人值班;疏散指示标志损坏,部分被拆除;疏散通道堆放杂物;水力警铃损坏;防火门未保持常闭;防排烟系统故障;电缆井堆放杂物;未与有资质单位签订维保合同;未设置微型消防站。
15 东方时尚公馆:17层消火栓无水;疏散指示标志数量不足;消防控制室无固定人员值班,且未取得上岗资格证;火灾自动报警系统故障;未与有资质单位签订建筑消防设施维保协议。
16 淞江美食街:疏散通道宽度不足;商户违规使用液化气做饭现象突出。
17 泰威幸福港湾小区:火灾自动报警系统停用;应急照明灯未配置;消防控制室人员无证上岗;消防水泵房停用;消防主体责任不落实,未定期开展防火巡查、培训演练和建筑消防设施维保。
18 临颍县颍川学校:部分疏散指示标志未保持完好有效,安全出口指示标志配置不符合标志;消防控制室无人值班;消防联动控制设备、火灾自动报警系统瘫痪停用;防火门未安装闭门器;消防安全主体责任不落实,防火巡查检查、消防设施定期维护保养制度落实不严格;宿舍楼未安装火灾自动报警系统。
19 四季花都B区小区:消防联动控制设备、火灾自动报警系统停用;室内消火栓无水;消防泵停用;消防主体责任不落实,未定期开展防火巡查、培训演练和建筑消防设施维保。
20 舞阳县南之方商务酒店有限公司:二至六层安全出口数量不足;室内消火栓系统无水;自动喷水灭火系统无水。 |